sergey57949 написал(а):Обратил внимание, что на некоторых лифтах нет команды "включить лифт", хотя все права в группе включены. Особо не напрягает, всегда можно через терминал включить.
У меня одного так???
Администратором или в режиме настройки на клиентском месте нужно разрешить включать лифт
Как это сделано и в MPultPro.revit написал(а):Клиент создан для одного сервера, а вот для множественных подключений к оборудованию как раз и созданы подсети в драйвере LKDSDRV и мультиадминистративный режим в ПО оборудования.
1. Настройте связь с сервером/компьютером2 через ПКСЛ в отдельной подсети на сервере1 и смотрите все лифты на одном клиенте.
В таком режиме правда есть зависимость связи оборудования 2 от работы компьютера2-если его выключить, то и связь с оборудованием 2 у сервера 1 пропадет. Еще есть ограничения в подключениях у ЛБпро, и для полногофункционального подключения к прошкам лучше сделать так:
2. внести в прошках (а соответственно КСЛ-ах и моно) вторые связи, а подключения внутри сети провайдера организовать на внешку через роутер.
У такого варианта большой плюс в том что отключение компьютера 2 не влияет на связь оборудования2 с компьютером1. Это более предпочтительно если компьютер2 не круглосуточный надежный сервер.
AlexBroMin написал(а):Всем доброго времени суток, есть ли возможность на SPult'е поменять местами расположение вкладок и диспетчерских? Если нет, то есть ли возможность вообще это реализовать в программе?
просто относительно недавно стали уходить от MPulta'а, а диспетчера уже всю плешь проели, что не удобно и верните старую программу![]()
AlexBroMin написал(а):Всем доброго времени суток, есть ли возможность на SPult'е поменять местами расположение вкладок и диспетчерских? Если нет, то есть ли возможность вообще это реализовать в программе?
просто относительно недавно стали уходить от MPulta'а, а диспетчера уже всю плешь проели, что не удобно и верните старую программу![]()
Kranch написал(а):А какие трудности возникают у диспетчера на Spult'е?
AlexBroMin написал(а):Раньше все 16 городов сидели на 2 мониторах и были "перед глазами" (только поиск откуда пришел вызов занимал около минуты), теперь все сидит на одном мониторе с вкладками, за второй посадили еще одного диспетчера и вывели только города дальнего направления (это еще на MPult'е реализовано было)
Когда поставили SPult возникла проблема с отображением лифтов на удаленных компах, т.к. в диспетчерской стоят мониторы с разрешением 2к (на удаленке приходится выставлять размер картинки лифта не более, чем 25х25), поэтому разбили еще на несколько вкладок.
И тут пошли новые жалобы, диспетчерам не удобно расположение/последовательность вкладок.
Теперь вопрос, что проще внести эту возможность в SPult или поменять диспетчеров? :lol:
з.ы. зашел к ним, опять жалуются на журнал (не могут его найти по старинке, а через режимы не удобно), снова показываю им что теперь это "отбор сообщений данного лифта" (через неделю опять забудут и по новой)

egene_1 написал(а):Решил настроить spult. Задал пользователя "лифтер" дал ему права на работу со всеми лифтами, но в панели вижу везде знаки вопросов у лифтов, вроде как нет связи с лифтами, что я делаю не так?
ser написал(а):А лифты добавил в группу доступную "лифтер"?
egene_1 написал(а):Решил настроить spult. Задал пользователя "лифтер" дал ему права на работу со всеми лифтами, но в панели вижу везде знаки вопросов у лифтов, вроде как нет связи с лифтами, что я делаю не так?
oleg написал(а):Если создали пользователя сразу после инсталляции клиент-серверного расширения - перезагрузите сервер и подключитесь SPult-ом как пользователь "лифтер".