Тенденция хорошая, но есть несколько недостатков связанный с отображением неисправностей в динамике работы лифта:
1. При возникновении неисправностей которые не приводят к отключению электропитания, но свидетельствуют о факте простоя лифта (Аварийная блокировка, не открыты двери после движения, простой лифта 1 час, Разрыв цепи управления) в сокращенной форме окна управления, в пиктограмме состояния лифта(динамика работы) не отображается неисправность, как и в отдельном окне динамики.То есть открываешь окно управления, и с виду с лифтом все нормально, хотя это не так.
Вложение IPB #2067
2. Если на лифте нет связи, то в сокращенной форме окна управления, в пиктограмме состояния лифта(динамика работы) не отображается неисправность , хотя в отдельном окне динамики работы информация о отсутствии связи есть.
Вложение IPB #2068
3. При возникновении состояния "Разрыв цепи безопасности" в окне динамики работы лифта неисправность не отображается, а отображается только открытые двери лифта, что не совсем правильно, так как простое отсутствие РКД не свидетельствует о открытых дверях лифта, что может ввести операторов в заблуждение, что лифт стоит с открытыми дверями(особенно актуально при застревании, когда состояние разрыв цепи безопасности ещё не сформировалось и оператор смотрит на состояние датчиков и динамику работы).
Вложение IPB #2069