ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
ЛБ6.X
Доброго времени. Вопрос возможно не в тему, какая скорость обмена порта у УЛ-ПУ3 с ФАИД 2016 года выпуска 4,6 кбит/с или 6,9 кбит/с (может кто знает)?
 
Последнее редактирование модератором:
Возникла такая бяка, пропали со связи 5 из 6 лифтов одного дома, стоят там ЛБ 6 УЛ/УКЛ (не СМ3), на этом же луче остались на связи ЛБ 5.5 хоть и дальше от начала линии. В узле стояли КСЛ и 2 КЛШ старых (не Pro СМ3) на 2 луча. Поменяли все КЛШ на КЛШ Pro CM3, чтобы заодно и скорость обмена на ММИ поднять. В КЛШ снятом заменили транс на линии и кондеры сухие. Два дня работало потом началась свистопляска с рестартами КЛШ Pro на том "проблемном" луче по ошибке 02. Заменили КЛШ, два дня работы пропал второй КЛШ на другом луче. В итоге вернули пару старых КЛШ, опять день работы и пропадание того же дома. Заменили в итоге все ЛБ 6.0 УЛ/УКЛ не СМ3, на ЛБ 6.0 СМ3. Вот сижу и думаю, что такого может быть в снятых ЛБшниках, что они себя так вели?... ;)
 
Рестарт 0х02 это аппаратные проблемы КЛШ. Вряд ли дело в блоках.
 
Можно ли сделать задержку при объявлении этажей блоком? Блок говорит этаж в момент открытия дверей кабины. Были собраны три лифта и на всех по разному ( в разное время открытия дверей) этажи объявляет. Проблема я так понимаю в станции лифта, на блоках одинаковая прошивка.
 
egene_1 написал(а):
Можно ли сделать задержку при объявлении этажей блоком? Блок говорит этаж в момент открытия дверей кабины. Были собраны три лифта и на всех по разному ( в разное время открытия дверей) этажи объявляет. Проблема я так понимаю в станции лифта, на блоках одинаковая прошивка.


задержку нельзя. а вот пораньше можно. подключите сигнал движения на АБЛ (схема прилагается). и выполните описаные там действия.
 

Вложения

Подключить абл на 302 и прописать в 3 ячейки данные? Я правильно понял? Всю станцию проглядел, нет 302 провода, и в принципиальной схеме тоже нет.
 
Последнее редактирование модератором:
Идёт с пускателей на плату тормоза. Кто смотрит внимательно, найдёт обязательно. При этом -L не забудьте в блок на общий прицепить.
 
Лифт с частотником, пускателей всего два, все клеммы их я проглядел, 302 не видел. :(
 
Возьми любой другой, который при движении даст 24В. Или 3 провод через пускатель тормоза пробрось. Большой роли не играет.
 
Можно ли увеличить время по срабатывании "аварийная блокировка" до 40 секунд или более? Через SmartTool
более 25 секунд выставить не получается.
 
У нас есть один лифт, в котором появляется "аварийная блокировка" при движении кабины, 25 секунд не хватает для передвижения лифта с 1 на 8 этаж.
 
Последнее редактирование модератором:
Видимо, при обновлении прошивки отключили таблицу настроек как того и требует ситуация. И совсем забыли, что сигнал движения дополнительно подаётся на вход АБЛ. И что при этом надо 94=1 делать.
 
egene_1 написал(а):
У нас есть один лифт, в котором появляется "аварийная блокировка" при движении кабины, 25 секунд не хватает для передвижения лифта с 1 на 8 этаж.

Ну это логично т.к 24 метра при скорости даже 0,7 займут 34 секунды. Только дело не в этом совсем. Аварийная блокировка это событие либо по входу ABL блока, либо сопутствующие другой аварийной ситуации.
Разберитесь сначала по какой именно ситуации это происходит. Но перед этим сделайте следующее:
1. Сбросьте ЛБ по дефолту. Обновите до последней версии прошивку блока.
2. Проверьте какое ПО на плате управления лифтом ФАИД или УИРФ (очень важно!)?
3. Проверьте наличие и работоспособность УКСЛ ОБЬ на лифте, если он есть сделайте соответствующие настройки согласно данным схемы https://lkds.ru/upload/docs/sheme/lb_61pro/...1pro_ukl_ul.pdf
4. Проверьте подключен ли вход ABL блока к станции. Если подключен то всё ли согласно схемы подключения.
5. запишите 91=1

Отпишитесь о результатах и ждите.
 
Последнее редактирование модератором:
Спасибо за помощь, провод абл не подключен к станции вообще, прошивка свежая, и сброс по дефолту делал, уксла от оби нет, какое ПО на плате не помню. Получается надо только провод абл подключить?
 
egene_1 написал(а):
Спасибо за помощь, провод абл не подключен к станции вообще, прошивка свежая, и сброс по дефолту делал, уксла от оби нет, какое ПО на плате не помню. Получается надо только провод абл подключить?

Получается что он(абл) подключен. Или я чего то не понимаю)
Т.к. абл при движение вряд ли из за чего то еще может появляться.
 
Последнее редактирование модератором:
Получается надо пункт 5 как revit написал выполнить нужно, ибо все сообщения от станции будут приходить как общий сборный АБЛ.
 
Назад
Сверху