Ставлю на компьютер свежий дистрибутив SPult, в меню пуск появляется соответствующая папка, а в ней "Руководство по настройке и работе" которое ведёт в "Клиент – серверное ПО ДК «Обь» ‐ LKDSDisp" аж за 2018й год! Захожу на сайт в раздел документации, а там то же самое плюс как создать LKDSCloud. Нигде нет чистого описания SPult, а я вот тоже ключами запуска интересуюсь. И LKDSDomain как-то тоже вниманием обделён.
Кстати в самом SPult есть меню "Помощь", а в нём "Вызов справки", ну, думаю, сейчас-то я все ключики и узнаю, но не тут-то было, оно не работает :unsure:
Вложение IPB #2889

В онлайн документацию выложен первый вариант описания SPult
Хотелось бы узнать, чего в нём не хватает в первую очередь.
 
Добрый день. Извиняюсь если вопрос совсем уж дилетантский, но всё же: чем отличается событие " нет информации" от события "нет связи" ? При каких условиях формируется то или иное сообщение? И где можно посмотреть подробное описание данных событий? 2023_09_29_12_34_01.png Например интересно отличие сообщений "проникновение в машинное помещение" от "открыто машинное помещение". По смыслу вроде и понятно, но в ЛБ можно настроить по разному и кажется что одна функция дублирует другую
 

Вложения

  • 2023_09_29_12_34_01.png
    2023_09_29_12_34_01.png
    8 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
сообщение "нет информации" означает что пока нет информации о состоянии этого ЛБ. например КЛШ ещё не опросило этот ЛБ и не приняло решение об его состоянии.
"нет связи" это установленное КЛШ состояния что связь с указанным ЛБ недоступна.

"Открыто МП" это зафиксировано состояние срабатывания датчика МП.
"Проникновение в МП" это зафиксированное срабатывания датчика МП при открытии дверей не обслуживающим персоналом у которого нет сервисного ключа. Состояние триггерное, сбрасывается или сервисным ключом или оператором.

ну где то так.


Nikolaj76 написал(а):
Добрый день. Извиняюсь если вопрос совсем уж дилетантский, но всё же: чем отличается событие " нет информации" от события "нет связи" ? При каких условиях формируется то или иное сообщение? И где можно посмотреть подробное описание данных событий? Вложение IPB #2951 Например интересно отличие сообщений "проникновение в машинное помещение" от "открыто машинное помещение". По смыслу вроде и понятно, но в ЛБ можно настроить по разному и кажется что одна функция дублирует другую
 
Два ЛБб7 не отображаются в СПульт, хотя есть в Домаин. Данные отправил.
З.Ы. заметил что домаин если открыть конфигуратор ЛБ из списка имеющихся блоков, то он не подключается, а если ввести ключ, то всё ок. При этом в самом ЛБ состояние связи показывает как "живое"
__________.jpg
 

Вложения

  • __________.jpg
    __________.jpg
    33.3 KB · Просмотры: 1
Nikolaj76 написал(а):
Добрый день. Извиняюсь если вопрос совсем уж дилетантский, но всё же: чем отличается событие " нет информации" от события "нет связи" ? При каких условиях формируется то или иное сообщение? И где можно посмотреть подробное описание данных событий? Например интересно отличие сообщений "проникновение в машинное помещение" от "открыто машинное помещение". По смыслу вроде и понятно, но в ЛБ можно настроить по разному и кажется что одна функция дублирует другую


Другими словами:

"нет связи" -когда была цифровая связь КЛШ с ЛБ, но потом пропала (при локальном подключении компа к клш). Либо когда пропала связь компьютера с КСЛ, либо с КЛШ, а значит ЛБ не доступны (при удаленном подключении).
"нет информации" - когда драйвер LKDSDrv был перезапущен или КСЛ с КЛШ были перезагружены, либо первый раз включены и информация с блока еще не пришла. Если связь с ЛБ не появилась за какое то время (?) то должно перейти в состояние "нет связи" при наличии связи с КЛШ

"открыто МП"-датчик МП разомкнулся (требование правил 743).
"проникновение" -датчик МП разомкнулся, но в течении 20сек. не был вставлен сервисный ключ. (охранная функция)
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Другими словами:

"нет связи" -когда была цифровая связь КЛШ с ЛБ, но потом пропала (при локальном подключении компа к клш). Либо когда пропала связь компьютера с КСЛ, либо с КЛШ, а значит ЛБ не доступны (при удаленном подключении).
"нет информации" - когда драйвер LKDSDrv был перезапущен или КСЛ с КЛШ были перезагружены, либо первый раз включены и информация с блока еще не пришла. Если связь с ЛБ не появилась за какое то время (?) то должно перейти в состояние "нет связи" при наличии связи с КЛШ

"открыто МП"-датчик МП разомкнулся (требование правил 743).
"проникновение" -датчик МП разомкнулся, но в течении 20сек. не был вставлен сервисный ключ. (охранная функция)

По проникновению понятно. Очень полезная функция если это так работает. А вот по "нет связи" не совсем понятно. Суть вопроса вот в чём: там где у нас установлены моноблоки или КСЛ через интернет- всё понятно. Пропадает интернет- через какое то время (после опроса) выдает "нет связи". До этого нет сообщений о том что нет информации. А вот там где установлены тарелки wi-fi в виде моста и проскакивают эти сообщения "нет информации". Эти сообщения появляются на короткий промежуток времени (не более 1 сек). При этом связь с узловым модулем устойчивая, сигнал хороший. Хочется докопаться до истины и сделать связь еще лучше. Поэтому и интересует алгоритм появления этого сообщения.
 
Nikolaj76 написал(а):
А вот по "нет связи" не совсем понятно. Суть вопроса вот в чём: там где у нас установлены моноблоки или КСЛ через интернет- всё понятно. Пропадает интернет- через какое то время (после опроса) выдает "нет связи". До этого нет сообщений о том что нет информации. А вот там где установлены тарелки wi-fi в виде моста и проскакивают эти сообщения . Эти сообщения появляются на короткий промежуток времени (не более 1 сек). При этом связь с узловым модулем устойчивая, сигнал хороший. Хочется докопаться до истины и сделать связь еще лучше. Поэтому и интересует алгоритм появления этого сообщения.

1. В какой программе появляются сообщения "нет информации" - MPultPro или SPult ?
2. Какие ЛБ - ЛБ6.0 или ЛБ7.2 ?
 
Андрей Ефименко написал(а):
1. В какой программе появляются сообщения "нет информации" - MPultPro или SPult ?
2. Какие ЛБ - ЛБ6.0 или ЛБ7.2 ?

1. В программе Spult
2. Блоки пятых и шестых версий
 
Nikolaj76 написал(а):
2. Блоки пятых и шестых версий

Сообщение "нет информации" формирует КЛШ (КЛШ моноблока) сразу после рестарта (включения), т.к. КЛШ ещё не успел опросить состояние этого ЛБ на локальной шине, а его (КЛШ) уже спрашивают о состоянии ЛБ.

Возможно у вас нагруженные локальные шины, т.е. на них много ЛБ, а может быть ещё и ИТ.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Сообщение "нет информации" формирует КЛШ (КЛШ моноблока) сразу после рестарта (включения), т.к. КЛШ ещё не успел опросить состояние этого ЛБ на локальной шине, а его (КЛШ) уже спрашивают о состоянии ЛБ.


А как это обстоит у ЛБ7.2?
 
poiZon написал(а):
А как это обстоит у ЛБ7.2?

Если для лифта указан ID неизвестного ЛБ ( В LKDSCloud с этим ЛБ никогда не было связи, в LKDSDomain этого ЛБ нет в "Списке имеющихся блоков" ), то для лифта формируется состояний "Нет информации".
 
revit написал(а):
"проникновение" -датчик МП разомкнулся, но в течении 20сек. не был вставлен сервисный ключ. (охранная функция)
протестировал эту функцию на пятой и шестой версии блоков и пришел к выводу что это так не работает. "Проникновение в машинное" срабатывает сразу при "открытии МП", НО стоит только изменить время,(например что бы "открытое МП" сработало через 8 сек) "проникновение в МП" вообще не сработает. Вопрос в другом: Можно ли на программном уровне организовать сигнализацию в МП? то есть открыли двери МП и если не установили сервисный ключ через какой то промежуток времени, сработает назначенный вход и выход ЛБ?
 
Последнее редактирование модератором:
Nikolaj76 написал(а):
протестировал эту функцию на пятой и шестой версии блоков и пришел к выводу что это так не работает. "Проникновение в машинное" срабатывает сразу при "открытии МП", НО стоит только изменить время,(например что бы "открытое МП" сработало через 8 сек) "проникновение в МП" вообще не сработает. Вопрос в другом: Можно ли на программном уровне организовать сигнализацию в МП? то есть открыли двери МП и если не установили сервисный ключ через какой то промежуток времени, сработает назначенный вход и выход ЛБ?
Для уточнения задачи обратитесь по электронной почте на techno@lkds.ru
 
Последнее редактирование модератором:
В обновление ПО выложен SPult v4.7.2.73 - изменения аналогичные MPultPro v4.7.2.34

Кроме того - все вызовы помощи открывают ссылку http://lkds.ru/manual/spult.htm
Это, конечно, не совсем то, что хотелось бы, но лучше чем ничего

По поводу использования клавиатуры при работе диспетчера в SPult (MPultPro).
Уже сейчас понятно, что автофокусировка имеет смысл в небольших диспетчерских - будем проверять дальше.
 
Здравствуйте, с сегодняшнего дня не подключается aspult к к компьютеру диспетчерской, в диспетчерской ни чего не меняли, у них все работает, в чем может быть дело? Куда посмотреть? В диспетчерской так же используют spult. ip адрес в диспетчерской постоянный, он не изменился. При подключении высвечивается картинки лифтов, но информации с лифтов нет, и пишет что связь прервалась.
 
Последнее редактирование модератором:
Выложите снимок экрана ASPult, на котором было бы видно, что:
egene_1 написал(а):
При подключении высвечивается картинки лифтов, но информации с лифтов нет, и пишет что связь прервалась.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Выложите снимок экрана ASPult, на котором было бы видно, что:

Похоже это проблеммы моего сотового оператора билайна, с мегафона все быстро соединяется.
 
Последнее редактирование модератором:
Добавил 2 лифта в дом. Они попали в начало списка. Можно переместить их в конец?
 