Виноградов написал(а):Прошивки 7.1.6 для блоков 7.2 загружаются и работают корректно, но программами продолжает идентифицироваться как 7.1.5, просьба скорректировать.
Верно.revit написал(а):"режим ПРИВАТНОСТИ.
Если яч33=0, то запрещено "Включение ГГС с кабиной" без зафиксированного "Вызова из Кабины""
33=0 было же отключением вызова в блоке. Я правильно понимаю, теперь вызов не отключаемая функция?
oleg написал(а):Верно.
revit написал(а):Разъясните пожалуйста требования к аккумуляторам в ЛБ7 и УП.
Какие аккумуляторы используются -с защитой или без?
Обязательно ли применение аккумуляторов 14500 с защитой в УП?
Что делать если в некоторых УП уже по нескольку раз менялись аккумуляторы и через некоторое время опять пишет "неисправность акк." ?
Еще вопрос-в сборках для ЛБ6pro применяются аккумуляторы с такими же характеристиками как в УП, полностью идентичные или отличаются?
D_e_a_d написал(а):Зачем было ставить Акк
Громовой Александр написал(а):Без аккумулятора в УП не обойтись, когда ЛБ и УП связываются по внутреннему Wi-Fi (то есть, когда между ЛБ и УП нет шины).
bosporsky написал(а):Прошивка 7.1.6 исп. УКЛ/УЛ. Отключение яч. 21 не приводит к деактивации состояния ЛБ - многократный реверс дверей.
Виноградов написал(а):Вот выдержка из описания прошивки 7.1.6: "При блокировке алгоритма "Многократный реверс", по "ошибке 48" формируется состояние Многократный реверс". Включите 91=1 и наблюдайте.
revit написал(а):Разъясните пожалуйста требования к аккумуляторам в ЛБ7 и УП.
Какие аккумуляторы используются -с защитой или без?
Обязательно ли применение аккумуляторов 14500 с защитой в УП?
Что делать если в некоторых УП уже по нескольку раз менялись аккумуляторы и через некоторое время опять пишет "неисправность акк." ?
Еще вопрос-в сборках для ЛБ6pro применяются аккумуляторы с такими же характеристиками как в УП, полностью идентичные или отличаются?
revit написал(а):А ситуация с аккумуляторами УП никого не напрягает?
Хочу попробовать купить такие аккумуляторы в интернет магазине, т.к на некоторых блоках уже третий раз приходится менять.... на других уже по два раза менялись. И непонятно то ли проблемы с их зарядом-разрядом, то ли качество этих аккумуляторов у ЛКДС такое. Но эта беготня связистам надоела...
Ну, буду угадывать...
Тип-ICR (или все таки лучше INR/IMR)
- типоразмер 14500
- без защитной системы (длина50 мм)
- номинальное напряжение 3,6 или 3,7в?
- наличие предохранительного клапана
Какой узел заряда используется в УП? Может лучше купить IMR т.к они менее требовательны к схеме заряда?
Вопрос о принципиальной возможности блокирования функции "Вызова" диспетчера на уровне конфигурации ЛБ и его применения на практике - дискуссионный и очень неоднозначный. Как вариант - возможно вернуть функцию отключения "Вызова" по яч 33, а функцию "Приватность" активировать снятием признака триггерность "Вызова" яч 113.revit написал(а):В эксплуатации бывает так что кнопку задавят или она сломается в замкнутом положении и вызов постоянно идет.
Быстро отремонтировать или отключить её не всегда бывает возможность, особенно если это случилось вечером...
"Отложить обслуживание" не сильно помогает в такой ситуации т.к каждый раз при появлений или уходе других событий на лифте звонок у диспетчера начинает "колоколить" заново.
В таких ситуациях выручало временное отключение вызова блока в NVRAM связистом или администратором по звонку диспетчера.
Когда тысяча лифтов на экране каждый лишний звук имеет значение.
Теперь как быть?
Без встроенной в аккумуляторы защиты. Защита аккумулятора от глубокого разряда, перезаряда, КЗ - встроена в сами устройства. Тем не менее допускается установка аккумуляторов и со встроенной защитой.revit написал(а):Разъясните пожалуйста требования к аккумуляторам в ЛБ7 и УП.
Какие аккумуляторы используются -с защитой или без?
Нет не обязательно.revit написал(а):Обязательно ли применение аккумуляторов 14500 с защитой в УП?
В УП для заряда аккумулятора используется специализированная микросхема: SGM4056. http://www.sg-micro.com/uploads/soft/20211222/1640175625.pdfrevit написал(а):Какой узел заряда используется в УП?
Для увеличения времени эксплуатации аккумулятора в ПУ, за счет уменьшения уровня заряда и некоторого ограничения времени автономной работы устройства - выполнить подключение аккумулятора через параллельно встречно включенные диоды.revit написал(а):Что делать если в некоторых УП уже по нескольку раз менялись аккумуляторы и через некоторое время опять пишет "неисправность акк." ?
Полностью идентичные.revit написал(а):Еще вопрос-в сборках для ЛБ6pro применяются аккумуляторы с такими же характеристиками как в УП, полностью идентичные или отличаются?
Напряжение аккумулятора 3,7...4,2В, емкость 2А/ч, отдаваемая мощность 8Вт в течении часа. Напряжение питания шины CAN 12-24В. Для обеспечения энергонезависимости питания шины CAN от встроенного в ЛБ аккумулятора требуется повышающий DC/DC преобразователь. К шине CAN могут подключаться устройства с суммарной потребляемой мощностью 20Вт и более. Необходимость использования мощного повышающего DC/DC преобразователя в составе ЛБ и ограниченная емкость аккумулятора ЛБ являются основными причинами отсутствия "питания с шины от акб блока".D_e_a_d написал(а):И еще проблема с УП. Зачем было ставить Акк туда если можно было бы питать с шины от акб блока?
Если ЛБ-УКЛ зафиксировал состояние "Многократный реверс дверей", то сброс этого состояния возможен в случае: 1. Обнаружения начала движения лифта; 2. Команды диспетчера сброс неисправностей; 3. Рестарта ЛБ.bosporsky написал(а):Прошивка 7.1.6 исп. УКЛ/УЛ. Отключение яч. 21 не приводит к деактивации состояния ЛБ - многократный реверс дверей.
яч91=1 - разрешает передавать диспетчеру коды ошибок станции управления, в частности "48- 8 реверсов"bosporsky написал(а):Можно конечно использовать взаимодействие с лифтовым блоком SPult, но что конкретно даст активация 91=1?
При установке яч94=1, ЛБ начинает использовать в качестве контроля скорости сигнал от собственного датчика УКСЛ, который должен быть подключен к ЛБ. Для ЛБ УКЛ/УЛ помимо этого - сигнал наличия движения (РД) должен обязательно подаваться на вход ABL. Если ко входу ABL сигнал движения не подключен, то ЛБ-УКЛ/УЛ будет формировать состояние "Многократный реверс", т.к. признак открывания закрывания дверей будет получать через последовательный канал от станции управления, а признак движения лифта ожидать от входа ABL.bosporsky написал(а):Ещё вопросик, что даёт активация 94=1?
Это по принципу "остальное доработать напильником"?oleg написал(а):Для увеличения времени эксплуатации аккумулятора в ПУ, за счет уменьшения уровня заряда и некоторого ограничения времени автономной работы устройства - выполнить подключение аккумулятора через параллельно встречно включенные диоды.