Windows Сервис LKDSDomain

  • Автор темы Автор темы Andi
  • Дата начала Дата начала
Pro100A1ex написал(а):
Столкнулись с интересным моментом: вчера диспетчер выключал лифт, а в
журнале отбора сообщений данного лифта информация отсутствует,Вложение IPB #1979 как такое может быть?
Делал подключение SPult к LKDSDisp - тоже отсутствует информация или так должно быть? Хотя, когда заходишь в "Состояние контрольных точек в момент отключения" - там информация есть.Вложение IPB #1980

Запись должна быть OffLift.png
Пришлите данные начиная со вчера с указанием когда и какой лифт выключался.
 

Вложения

  • OffLift.png
    OffLift.png
    13.3 KB · Просмотры: 0
"Потеря связи с КЛШ" постоянно пишется в журнал, очень сильно его засоряя. Не мешало бы сделать чтобы запись "потеря связи" писалась один раз при потере, затем была запись о восстановлении связи с клш, а только потом следующая потеря. Сейчас же при отсутствии связи с моноблоком "Потеря связи с клш" пишется в журнал каждую минуту, такой журнал тяжко читать.
 
poiZon написал(а):
"Потеря связи с КЛШ" постоянно пишется в журнал, очень сильно его засоряя. Не мешало бы сделать чтобы запись "потеря связи" писалась один раз при потере, затем была запись о восстановлении связи с клш, а только потом следующая потеря. Сейчас же при отсутствии связи с моноблоком "Потеря связи с клш" пишется в журнал каждую минуту, такой журнал тяжко читать.

Проблема такая есть и в LKDSDisp и в MPultPro, её безусловно нужно решать.
Ну и опять же для конкретики - хотел бы получить данные для тех.поддержки.
 
Андрей Ефименко написал(а):
LKDSDomain имеет возможность прямого подключения к ЛБPro, минуя промежуточные службы (LKDSDrv, LKDSDrv), поэтому ЛБPro можно не описывать в LKDSPro и/или программных КЛШ LKDSDrv. Для того, что бы иметь возможность экспорта информации в SCADA системы (в OPC клиенты) при использовании прямого подключения ЛБ к LKDSDomain, и в LKDSDomain реализован OPC DA сервер Вложение IPB #1962

В LKDSDomain планируется:

1) реализовать передачу голоса через OPC DA.
2) добавить в экспорт OPC DA сервера, параметры устройств ЛБ 7.2 (переговорные устройства и др.)

Сейчас в LKDSDomain есть эскизная реализация OPC UA сервера на основе организации, т.е. структуры отображаемой в SPult, но очень сомнительно, что такой подход будет востребован.
Планируется реализовать в LKDSDomain сервер OPC UA, точно такой же по набору информации, как и OPC DA.

В обновление ПО выложен LKDSDomain, в котором:

1) исправлены замеченные ошибки
2) реализован OPC UA сервер, с теми же параметрами (переменными), что и OPC DA сервер.

Описание OPC DA/UA сервера внесено в документ, документ так же выложен в обновление.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Проблема такая есть и в LKDSDisp и в MPultPro, её безусловно нужно решать.
Ну и опять же для конкретики - хотел бы получить данные для тех.поддержки.


отправил
 
Здравствуйте. Что означают пять гудков из динамика компьютера(похоже на гудки в телефоне, когда вызываемый абонент занят) после отключения голосовой связи? При работе с LKDSDisp такого нет.
На сервере одновременно работают Disp и Domain. Структуры в них одинаковы. Прямых подключений ЛБ ПРО к Domain нет.
 
Последнее редактирование модератором:
OlegO написал(а):
Здравствуйте. Что означают пять гудков из динамика компьютера(похоже на гудки в телефоне, когда вызываемый абонент занят) после отключения голосовой связи? При работе с LKDSDisp такого нет.
На сервере одновременно работают Disp и Domain. Структуры в них одинаковы. Прямых подключений ЛБ ПРО к Domain нет.

Факторов много, поэтому для начала нужно воспроизвести ситуацию, т.е. включить голосовую связь, получить эти гудки, сформировать и прислать данные в тех.поддержку с указанием когда (по возможности точнее) и с каким лифтом включалась голосовая связь.
 
Подскажите пожалуйста, когда модули LKDSVideo, SDExplorer и MultiProg "научатся" работать с LKDSDomain?

И ещё вопрос: как заполнить поле "Искомая подстрока" при настройке всплывающих уведомлений, если ЛБ подключен через службу LKDSPro или напрямую к LKDSDomain?
 
Последнее редактирование модератором:
Van Gog написал(а):
Подскажите пожалуйста, когда модули LKDSVideo, SDExplorer и MultiProg "научатся" работать с LKDSDomain?

И ещё вопрос: как заполнить поле "Искомая подстрока" при настройке всплывающих уведомлений, если ЛБ подключен через службу LKDSPro или напрямую к LKDSDomain?


1. Уже учатся. Постараемся быстрее.

В LKDSDomain уже сейчас есть следующие возможности по работе с ЛБ7, которые подключены непосредственно к LKDSDomain:

1.1. В конфигураторе LKDSDomainCfg на компьютере-сервере из списка ЛБ можно вызвать SDExplorer DomainSD.png

1.2. В SPult в режиме Администратора (т.е. возможно и не на компьютере-сервере) при указании в подключении UPD порта для связи LKDSDomain с ЛБ7 SPultSD1.png SPultSD2.png SPultSD3.png можно вызвать SDExplorer

2. По второму вопросу - имеется в виду следующая подстрока SubMsg.png или подстрока во встроенной в LKDSDomain системы уведомлений ?
 

Вложения

  • DomainSD.png
    DomainSD.png
    20.3 KB · Просмотры: 0
  • SPultSD1.png
    SPultSD1.png
    20.9 KB · Просмотры: 0
  • SPultSD2.png
    SPultSD2.png
    10.7 KB · Просмотры: 0
  • SPultSD3.png
    SPultSD3.png
    11.1 KB · Просмотры: 0
  • SubMsg.png
    SubMsg.png
    23.4 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
Имелось ввиду настройка отправки сообщения одного типа от одного конкретного лифта:
1.jpg
 

Вложения

  • 1.jpg
    1.jpg
    116.5 KB · Просмотры: 0
Van Gog написал(а):
Имелось ввиду настройка отправки сообщения одного типа от одного конкретного лифта:
Вложение IPB #2016

Указание подстроки позволяет посылать уведомления не о всех событиях этого типа, а только о тех, которые содержать в соответствующей записи журнала данную подстроку. Т.е. это фильтр.

Например, мы хотим получить уведомления только о вставке СК механика Иванова.
Тогда нужно указать FindSub1.png Конечно, предварительно нужно задать, что ключ с определённым номером принадлежит этому Иванову.

Сообщение станции управления так же попадают под "Вставлен сервисный ключ".
Поэтому указав FindSub2.png будем получать сообщение только о данном сообщении станции управления лифтом.

Таким же образом можно отфильтровать сообщения от конкретных узловых устройств (КСЛ, КЛШ, моноблоков) из всех "Рестарт в слоте %d:%d:%d", указав в подстроке фильтра, например, 3:64:4
 

Вложения

  • FindSub1.png
    FindSub1.png
    99.9 KB · Просмотры: 0
  • FindSub2.png
    FindSub2.png
    100.2 KB · Просмотры: 1
Андрей Ефименко написал(а):
Таким же образом можно отфильтровать сообщения от конкретных узловых устройств (КСЛ, КЛШ, моноблоков) из всех "Рестарт в слоте %d:%d:%d", указав в подстроке фильтра, например, 3:64:4


Это мне известно. Вопрос в том как заполнить это поле, если ЛБ Pro подключен напрямую к LKDSDomain, чтобы получать сообщения от этого одного конкретного ЛБ Pro, а не от всех лифтов доступных данному пользователю?
 
Van Gog написал(а):
Это мне известно. Вопрос в том как заполнить это поле, если ЛБ Pro подключен напрямую к LKDSDomain, чтобы получать сообщения от этого одного конкретного ЛБ Pro, а не от всех лифтов доступных данному пользователю?

Для этого нужно указать в качестве источника сообщения конкретный лифт: FindSub3.png
 

Вложения

  • FindSub3.png
    FindSub3.png
    21 KB · Просмотры: 0
Мдя... Всё таки документацию надо иногда перечитывать, а не надеяться на память :unsure: . Я уже так делал, когда эссэмэски настраивал, правда очень давно.
 
И оповещения (SMS, email) и уведомления будут приходить только если настроить таковые в окне настройки оповещений ("добавить пользователю оповещения о событиях" )?
Включил галку оповещений ("посылать всплывающие уведомления") в общих настройках пользователя а вызовы не приходят.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
И оповещения (SMS, email) и уведомления будут приходить только если настроить таковые в окне настройки оповещений ("добавить пользователю оповещения о событиях" )?
Включил галку оповещений ("посылать всплывающие уведомления") в общих настройках пользователя а вызовы не приходят.

Да, нужно в SPult в режиме Администратора указать какие оповещения и по каким лифтом будут отправляться пользователю.
 
Всех приветствую! При использовании ASPult через сервер LKDS disp всё было нормально, после перехода на LKDS domain заметил 2 недостатка: если прога запущена, то любая неисправность лифта, даже если она появилась на мгновение и пропала, например, "не закрыта дверь кабины" не уходит сама из списка лифтов (счётчик неисправных лифтов), пока не обновить состояние или не зайти в лифт, помеченный красным цветом. Это происходит и в фоне, и нет. Второе. В меню - отчеты - параметры при использовании блок - моноблок не отображается информация об адресе в сети Обь. Это можно реализовать?
 
Grande написал(а):
При использовании ASPult через сервер LKDS disp всё было нормально, после перехода на LKDS domain заметил 2 недостатка: если прога запущена, то любая неисправность лифта, даже если она появилась на мгновение и пропала, например, "не закрыта дверь кабины" не уходит сама из списка лифтов (счётчик неисправных лифтов), пока не обновить состояние или не зайти в лифт, помеченный красным цветом. Это происходит и в фоне, и нет.

Эффект заметил. Поправим.

Grande написал(а):
Второе. В меню - отчеты - параметры при использовании блок - моноблок не отображается информация об адресе в сети Обь. Это можно реализовать?

Это сделаем.
 
Назад
Сверху