Windows Вопросы и решение проблемм СПульт

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
Пять копеек по добавлению новых лифтов. По умолчанию предлагает Прямое подключение 2019_04_01_10_06_53.png, хотя лифтов с УМ куда больше чем ПРОшек, а при выборе сети передачи Обь поля подсеть:УМ:слот:ЛБ пустые и их надо каждый раз вбивать 2019_04_01_10_07_03.png что при приличном кусте полный ахтунг. Предлагаю тип передачи сделать как у предыдущего вводимого лифта, а в случае с сетью передачи данных автоматически подставлять ум и т.д. как в Мпульте со счетчиком ЛБ.
 

Вложения

  • 2019_04_01_10_06_53.png
    2019_04_01_10_06_53.png
    21.6 KB · Просмотры: 0
  • 2019_04_01_10_07_03.png
    2019_04_01_10_07_03.png
    22.9 KB · Просмотры: 0
poiZon написал(а):
Пять копеек по добавлению новых лифтов. По умолчанию предлагает Прямое подключениеВложение IPB #1898, хотя лифтов с УМ куда больше чем ПРОшек, а при выборе сети передачи Обь поля подсеть:УМ:слот:ЛБ пустые и их надо каждый раз вбивать Вложение IPB #1899 что при приличном кусте полный ахтунг. Предлагаю тип передачи сделать как у предыдущего вводимого лифта, а в случае с сетью передачи данных автоматически подставлять ум и т.д. как в Мпульте со счетчиком ЛБ.

В папку https://www.lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/ выложен SPult, который сохраняет тип поставщика информации от последнего введённого/изменённого лифта.
 
Предлагаю добавить в Спульт и Мпульт вот такую кнопку 2019_04_16_08_34_31.png
Дело в том, что когда застревают пассажиры диспетчер сразу выводит лифт на динамику и сейчас ей приходится открывать диалоговое окно, поговорить с пассажирами, потом закрыть окно, вывести лифт на динамику, снова открыть окно и уже затем работать с лифтом, и еще не очень удобно что после подачи питания на лифт диалоговое окно сразу закрывается, приходится опять таки открывать его, чтобы проконтролировать включение лифта.
 

Вложения

  • 2019_04_16_08_34_31.png
    2019_04_16_08_34_31.png
    18.2 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
Странно, у меня ни чего не закрывается после подачи питания.
Динамика, наверное да, должно быть удобно.
 
В таком режиме отображения 2019_04_16_11_40_04.png было бы неплохо иметь возможность добавлять комментарий к группе (можно всплывающий), чтобы указать физический адрес узла и еще кое-какую информацию. Можно даже хранить коменты локально на компе, но лучше на сервере для конкретного пользователя.
 

Вложения

  • 2019_04_16_11_40_04.png
    2019_04_16_11_40_04.png
    52.7 KB · Просмотры: 0
poiZon написал(а):
В таком режиме отображения Вложение IPB #1909 было бы неплохо иметь возможность добавлять комментарий к группе (можно всплывающий), чтобы указать физический адрес узла и еще кое-какую информацию. Можно даже хранить коменты локально на компе, но лучше на сервере для конкретного пользователя.

Описания слотов (узловых устройств) не хранятся ни в базе данных, ни в XML структуре, соответственно к сожалению и добавить примечание не к чему.
 
Последнее редактирование модератором:
poiZon написал(а):
Предлагаю добавить в Спульт и Мпульт вот такую кнопку Вложение IPB #1906
Дело в том, что когда застревают пассажиры диспетчер сразу выводит лифт на динамику и сейчас ей приходится открывать диалоговое окно, поговорить с пассажирами, потом закрыть окно, вывести лифт на динамику, снова открыть окно и уже затем работать с лифтом, и еще не очень удобно что после подачи питания на лифт диалоговое окно сразу закрывается, приходится опять таки открывать его, чтобы проконтролировать включение лифта.

Можно, наверное, уплотнить кнопки и добавить кнопку для показа динамики работы данного лифта.

После подачи электропитания на лифт окно диалога управления лифтом действительно закрывается.
Почему это было сделано вспомнить не удалось. Можно, конечно, попробовать и не закрывать.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Можно, наверное, уплотнить кнопки и добавить кнопку для показа динамики работы данного лифта.

После подачи электропитания на лифт окно диалога управления лифтом действительно закрывается.
Почему это было сделано вспомнить не удалось. Можно, конечно, попробовать и не закрывать.


можно как вариант так, ничего уплотнять не надо
2019_04_17_10_19_14__2_.png
 

Вложения

  • 2019_04_17_10_19_14__2_.png
    2019_04_17_10_19_14__2_.png
    19.6 KB · Просмотры: 0
revit написал(а):
Которые ЛБ6 не PRO, ну и все прочие ниже -ЛБ5.5, 5.4 и т.д.

При включении голосовой связи с ЛБ, которые подключаются к локальной шине КЛШ (моноблока), прекращается обмен данными с этим ЛБ (и со всеми ЛБ на этой ЛШ). Соответственно, при включенной ГГС динамика работы лифта показываться не будет.

Поэтому ЛБPro имеют существенные преимущества, перед ЛБ, подключаемыми к локальной шине.
 
Облачный сервер LKDSCloud и сервер LKDSDomain непосредственно взаимодействуют с ЛБPro, соответственно потенциально можно использовать расширенные возможности ЛБ7.2.

В SPult добавлена возможность непосредственного взаимодействия с ЛБPro, если SPult подключается к LKDSCloud ConnCloud.png или LKDSDomain ConnDomain.png. При подключении к LKDSDomain нужно в параметры подключения внести UDP порт, через который LKDSDomain общается с ЛБPro.

Это даёт:

1. На этапе настройки в режиме Администратора проверить реальное наличие переговорных устройств TestIntercom1.png. Появившийся список можно обновить и можно обновить микропрограмму в выбранном ПУ TestIntercom2.png. После проверки, ПУ, которых реально нет, получат жёлтый фон TestIntercom3.png

2. При работе Администратора в географической структуре, по правой кноке мыши на лифте, появились пункты меню NewPunctMenu.png:
"Оконечные устройства" (тот же список, что и при проверке наличия переговорных устройств)
"Настройка ЛБPro" (запуск ConfigLBPro для текущего ЛБ)
"Загрузка микропрограммы в ЛБPro" (запуск MProgPro для текущего ЛБ)

Перед выкладыванием в штатное обновление ПО, хотелось бы обсудить эти нововведения.
Новый SPult выложен в папку https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/

Этот подход позволить вызвать и SDExplorer для внесения изменений в SD карту конкретного ЛБ7.2

В общем предлагается попробовать и обсудить новые возможности SPult
 

Вложения

  • ConnCloud.png
    ConnCloud.png
    61.6 KB · Просмотры: 0
  • ConnDomain.png
    ConnDomain.png
    153.8 KB · Просмотры: 0
  • TestIntercom1.png
    TestIntercom1.png
    87 KB · Просмотры: 0
  • TestIntercom2.png
    TestIntercom2.png
    29 KB · Просмотры: 1
  • TestIntercom3.png
    TestIntercom3.png
    28.3 KB · Просмотры: 0
  • NewPunctMenu.png
    NewPunctMenu.png
    42.1 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
Все типы серверов (LKDSDisp, LKDSCloud, LKDSDomain) и SPult позволяют включать голосовую связь с любым переговорным устройством ЛБ7.2 (Описание)

Само включение голосовой связи в SPult осуществлялось следующим образом Intercom2.png Intercom3.png Показалось, что можно улучшить включение и сейчас включение голосовой связи с переговорными устройствами будет делаться следующим образом Intercom1.png

SPult выложен в папку https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/ если будет желание предварительно ознакомиться.

06.05.19 SPult выложен в штатное обновление ПО
 

Вложения

  • Intercom1.png
    Intercom1.png
    60.7 KB · Просмотры: 0
  • Intercom2.png
    Intercom2.png
    47.4 KB · Просмотры: 1
  • Intercom3.png
    Intercom3.png
    48.6 KB · Просмотры: 0
Последнее редактирование модератором:
poiZon написал(а):
В таком режиме отображения Вложение IPB #1909 было бы неплохо иметь возможность добавлять комментарий к группе (можно всплывающий), чтобы указать физический адрес узла и еще кое-какую информацию. Можно даже хранить коменты локально на компе, но лучше на сервере для конкретного пользователя.

Как вариант можно во всплывающей подсказке выводить значение поля "Примечание" первого ЛБ, у которого это поле заполнено.
 
Андрей Ефименко написал(а):
Облачный сервер LKDSCloud и сервер LKDSDomain непосредственно взаимодействуют с ЛБPro, соответственно можно использовать расширенные возможности ЛБ7.2.

В SPult добавлена возможность непосредственного взаимодействия с ЛБPro, если SPult подключается к LKDSCloud Вложение IPB #1911 или LKDSDomain Вложение IPB #1912. При подключении к LKDSDomain нужно в параметры подключения внести UDP порт, через который LKDSDomain общается с ЛБPro.

Это даёт:

1. На этапе настройки в режиме Администратора проверить реальное наличие переговорных устройств Вложение IPB #1913. Появившийся список можно обновить и можно обновить микропрограмму в выбранном ПУ Вложение IPB #1914. После проверки, ПУ, которых реально нет, получат жёлтый фон Вложение IPB #1915

2. При работе Администратора в географической структуре, по правой кнопке мыши на лифте, появились пункты меню Вложение IPB #1916:
"Оконечные устройства" (тот же список, что и при проверке наличия переговорных устройств)
"Настройка ЛБPro" (запуск ConfigLBPro для текущего ЛБ)
"Загрузка микропрограммы в ЛБPro" (запуск MProgPro для текущего ЛБ)

При работе Администратора в списке оконечных устройств ЛБ7.2 по правой кнопке мыши на лифте, появился пункт меню "Настройка SD Card (SDExplorer)": SDExplorer.png, по которому можно настроить SD карту.
 

Вложения

  • SDExplorer.png
    SDExplorer.png
    22.4 KB · Просмотры: 1
Столкнулся со странностями кнопки терминал. На первом ЛБ кнопка активна и все работает, на втором таком же недоступна.
2019_07_03_15_25_12.png
2019_07_03_15_26_14.png
 

Вложения

  • 2019_07_03_15_25_12.png
    2019_07_03_15_25_12.png
    15 KB · Просмотры: 0
  • 2019_07_03_15_26_14.png
    2019_07_03_15_26_14.png
    15.3 KB · Просмотры: 0
poiZon написал(а):
Столкнулся со странностями кнопки терминал. На первом ЛБ кнопка активна и все работает, на втором таком же недоступна.
Вложение IPB #1952
Вложение IPB #1953

Если права пользователя на эти лифты одинаковы, то это значит, что SPult в первом случае знает о том, что ЛБ поддерживает удалённое конфигурирования, а во втором не знает.

Есть вопросы:

1. Сейчас ситуация осталась ?
2. Какой тип сервера используется (LKDSDisp, LKDSDomain) ?
3. Как долго был запущен SPult ?
4. Изменялась ли непосредственно перед ситуацией структура ?
 
Андрей Ефименко написал(а):
1. Сейчас ситуация осталась ?


Ситуация проявляется по неопонятной системе, то есть, то нет.

Андрей Ефименко написал(а):
2. Какой тип сервера используется (LKDSDisp, LKDSDomain) ?


LKDSDomain

Андрей Ефименко написал(а):
3. Как долго был запущен SPult ?


работает постоянно 24/7

Андрей Ефименко написал(а):
4. Изменялась ли непосредственно перед ситуацией структура ?


Структура периодически правится. Что считать непосредственно перед этим?
 
Назад