Windows Вопросы и решение проблемм СПульт

  • Автор темы Автор темы revit
  • Дата начала Дата начала
D_e_a_d написал(а):
Позвонили жильцы с жалобой что оба лифта не работают. На компе норма. Лифты Шулк32 блоки 6.0. И потом лифтер сделала то что я писал выше два раза в подряд.
Ну вот вам приводили выше ссылки, что бывает в таких ситуациях. Если лифты не работают, а на компе при этом еще и норма, то надо идти и смотреть их состояние, какая ошибка и принимать меры к устранению подобных ситуаций!!!
Дополнительно надо проверить состояние ЛБ-его прошивку, нврам. Может у вас в блоке диагностика частично отключена или бардак в нврам.
Что касается ШУЛК(М)ов то таки да, у них изредка бывают ситуации когда порт зависает и данных нет, на компе при этом -чисто. Это бывает обычно когда проходят короткие и резкие скачки напряжения. Сам был свидетелем подобной ситуации. Но при этом и лифт становится с различными ошибками , чаще с 93.
Но все равно -я противник дистанционного включения лифта силовым пускателем, особенно в современных лифтах с ЧП. Подобные действия расслабляют механиков, многие из которых и без того работают "толкачами". Все это в конечном итоге может привести к печальным последствиям.
Если есть необходимость в реальном отключении лифта на ночь, то для этого лучше применить реле отключающее вызова или специальные входы системы для дистанционного отключения лифта.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
Ну вот вам приводили выше ссылки, что бывает в таких ситуациях. Если лифты не работают, а на компе при этом еще и норма, то надо идти и смотреть их состояние, какая ошибка и принимать меры к устранению подобных ситуаций!!!
Дополнительно надо проверить состояние ЛБ-его прошивку, нврам. Может у вас в блоке диагностика частично отключена или бардак в нврам.
Что касается ШУЛК(М)ов то таки да, у них изредка бывают ситуации когда порт зависает и данных нет, на компе при этом -чисто. Это бывает обычно когда проходят короткие и резкие скачки напряжения. Сам был свидетелем подобной ситуации. Но при этом и лифт становится с различными ошибками , чаще с 93.
Но все равно -я противник дистанционного включения лифта силовым пускателем, особенно в современных лифтах с ЧП. Подобные действия расслабляют механиков, многие из которых и без того работают "толкачами". Все это в конечном итоге может привести к печальным последствиям.
Если есть необходимость в реальном отключении лифта на ночь, то для этого лучше применить реле отключающее вызова или специальные входы системы для дистанционного отключения лифта.

Вы безусловно правы. На следующей планерке попытаюсь убедить наше руководство, но все же мои изменения имеют место быть.
 
Последнее редактирование модератором:
D_e_a_d написал(а):
Здравствуйте. Есть возможность сделать выдержку времени (секунд 10) если лифт был отключен диспетчером и чтоб она не могла его сразу включить.
Ситуация: лифтеры бездумно перезапускают лифты. Дошло уже до того что они приловчились это делать за секунду (отключила и через секунду влючила, если верить журналу), а для электронных станций управления это не есть хорошо. Говорилось им об этом много, осталось только бить.)))
И я бы добавил выдержку побольше на повторный(ые) перезапуски (с каждым последующим перезапуском увеличивать время выдержки).

Есть конечно вариант поставить пароль на запуск по длинее и по сложнее))), но тогда они съедят мне мозг)))

.
 
Последнее редактирование модератором:
В обновление ПО выложен SPult:

1. Окно динамики работы лифтов, если используется новый алгоритм размещения в несколько рядов, сохраняет положение на выбранном мониторе при использовании нескольких мониторов.
Раньше окно работы динамики не сохраняло номера монитора и после перезапуска всего появлялось на первом мониторе.

2. В параметрах лифта можно указать максимально число остановок. Это делается в "Наименование остановок".
При указании максимального количества этажей в окне динамики сразу прорисовывается вся указанная высота шахты. Если от ЛБ будут приходит неверные номера остановок (больше максимального), то кабина будет прорисовываться на последнем (максимальном) этаже.

В качестве наименования остановки за последней нужно указать @T@ (латинский шрифт)

SPultMDisp3.png
SPultMDisp2.png
SPultMDisp1.png
 

Вложения

  • SPultMDisp3.png
    SPultMDisp3.png
    29.4 KB · Просмотры: 1
  • SPultMDisp2.png
    SPultMDisp2.png
    26.7 KB · Просмотры: 3
  • SPultMDisp1.png
    SPultMDisp1.png
    121.8 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
Добрый день.
Создал организацию в облачной диспетчерской, подтвердил её, сделал администратора,
с сайта https://cloud.lkds.net/посылает в SPult.
Запускаю его из папки SPult на компе, но войти не могу.
Не ясно, где указывать организацию,а где имя администратора.

Подключиться к организации тоже нельзя - вы типа админ, а не простой пользователь.
Скачал с сайта SpultDst.msi - говорит, что у вас установлено другое программное обеспечение от Лифт-Комплекс ДС. Установка завершается.
Spult_how_to_connect.jpg
 

Вложения

  • Spult_how_to_connect.jpg
    Spult_how_to_connect.jpg
    40.7 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
liftgeneer написал(а):
Добрый день.
Создал организацию в облачной диспетчерской, подтвердил её, сделал администратора,
с сайта https://cloud.lkds.net/посылает в SPult.
Запускаю его из папки SPult на компе, но войти не могу.
Не ясно, где указывать организацию,а где имя администратора.

Подключиться к организации тоже нельзя - вы типа админ, а не простой пользователь.
Скачал с сайта SpultDst.msi - говорит, что у вас установлено другое программное обеспечение от Лифт-Комплекс ДС. Установка завершается.
Вложение IPB #2375

Online справки готовятся, а сейчас прочтите документ SPultDoc.png, в частности SPultDoc2.png, но лучше весь документ.

Т.е. нужно описать подключение Spult_how_to_connect.jpg
 

Вложения

  • SPultDoc.png
    SPultDoc.png
    257.1 KB · Просмотры: 3
  • SPultDoc2.png
    SPultDoc2.png
    130.5 KB · Просмотры: 1
  • Spult_how_to_connect.jpg
    Spult_how_to_connect.jpg
    81.7 KB · Просмотры: 1
В режиме отображения лифтов "в виде упорядоченных улиц" при наведении мышкой на квадратик лифта, отображается подсказка в виде "наименование закладки-адрес в сети обь-географический адрес".
Можно дополнить адрес в сети ОБЬ адресом на ЛШ?
А для лифтов из службы LKDSPro писать PRO-1404.
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
В режиме отображения лифтов "в виде упорядоченных улиц" при наведении мышкой на квадратик лифта, отображается подсказка в виде "наименование закладки-адрес в сети обь-географический адрес".
Можно дополнить адрес в сети ОБЬ адресом на ЛШ?
А для лифтов из службы LKDSPro писать PRO-1404.

Можно, добавлю.

Для ЛБ с прямыми связями с можно писать ID 32165
 
1. Можно добавить в меню улицы и дома команды "снять контроль лифтов" и "активировать контроль лифтов" для групповой смены контроля.

2. И еще -при сохранении дополнительных параметров лифта в режиме настройки (в режиме работы они называются "справочные параметры", почему в режиме настройки они стали "дополнительными" вдруг, непонятно...) можно одно окно подтверждения выкидывать, а то стопитсот раз приходится ОК нажимать, после сохранения .
 
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
1. Можно добавить в меню улицы и дома команды "снять контроль лифтов" и "активировать контроль лифтов" для групповой смены контроля.

Имеется в виду групповое управление признаком Manged.png ?

revit написал(а):
2. И еще -при сохранении дополнительных параметров лифта в режиме настройки (в режиме работы они называются "справочные параметры", почему в режиме настройки они стали "дополнительными" вдруг, непонятно...) можно одно окно подтверждения выкидывать, а то стопитсот раз приходится ОК нажимать, после сохранения .

AddPramLift.png
Если нажать на кнопку "OK", то изменение будут сохранены и окно закроется
Если нажать на кнопку "Применить", то изменения будут сохранены и окно останется.
Если нажать на "Отмена" или "крестик", то будет выдано окно подтверждения

Т.е. что бы окно подтверждения не появлялось нужно нажимать кнопку "ОК"

У лифта много параметров, изначально все они задавались в одном окне. По мере появления новых параметров окно разрасталось и стало, на мой взгляд, не структурированным и не читаемым.

Сейчас новые параметры изменяются/ просматриваются в окне с закладками, которое и появляется по пункту меню "Дополнительные параметры лифта". Для администратора это окно имеет вид FullAddParamLift.png

Предполагается, что все параметры лифта сгруппировано по закладкам будут добавлены в это окно.
И окно "Параметры лифта" будет ненужным, правда это окно встречается в документации и просто отказаться от него нельзя.
 

Вложения

  • Manged.png
    Manged.png
    30.3 KB · Просмотры: 1
  • AddPramLift.png
    AddPramLift.png
    16.8 KB · Просмотры: 3
  • FullAddParamLift.png
    FullAddParamLift.png
    16.8 KB · Просмотры: 1
Андрей Ефименко написал(а):
Имеется в виду групповое управление признаком ?
Да
Андрей Ефименко написал(а):
Если нажать на кнопку "OK", то изменение будут сохранены и окно закроется
Но потом при выходе в режим оператора .....
Я вот об этом
https://yadi.sk/i/_LoKM9iAFoENyQ
 
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, лифт УЛ стоит в ревизии, иконка лифта в СПульт серая. В окне лифта все обычные сообщения, как лифт в нормальной работе, и только в динамике можно увидеть, что лифт стоит в ревизии. Стоит ЛБ с прошивкой 2.5.5. На ЛБ СМ3 с прошивкой 5.3.9 проблемы нет, индикация режимов лифта полная. Аналогичная проблема с лифтом и ЛБ МЭЛ с прошивкой 2.5.5.
 
Последнее редактирование модератором:
OlegO написал(а):
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, лифт УЛ стоит в ревизии, иконка лифта в СПульт серая. В окне лифта все обычные сообщения, как лифт в нормальной работе, и только в динамике можно увидеть, что лифт стоит в ревизии. Стоит ЛБ с прошивкой 2.5.5. На ЛБ СМ3 с прошивкой 5.3.9 проблемы нет, индикация режимов лифта полная. Аналогичная проблема с лифтом и ЛБ МЭЛ с прошивкой 2.5.5.

Запишите в NVRAM ЛБ яч91 значение 1.
 
Сегодня в обновление ПО выложен SPult, в котором:

revit написал(а):
1. Можно добавить в меню улицы и дома команды "снять контроль лифтов" и "активировать контроль лифтов" для групповой смены контроля.

В режиме Администратора можно для всех лифтов дома (улицы) установить или снять признак "Контролируется" SPultOnOffControlMenu.png

revit написал(а):
2. И еще -при сохранении дополнительных параметров лифта в режиме настройки (в режиме работы они называются "справочные параметры", почему в режиме настройки они стали "дополнительными" вдруг, непонятно...) можно одно окно подтверждения выкидывать, а то стопитсот раз приходится ОК нажимать, после сохранения .

В режиме "настройки" после сохранения/изменения структуры (профиля), информационные окна, показывающие процесс, закрываются сами после 2 секунд.

3. Если в панели подключения добавить, изменить или удалить описание подключения, то сразу сохраняются сделанные корректировки в файле ListConnect.XML. Раньше корректировки сохранялись только после попытки сделать какое-то подключение. SPultModify.png

4. В параметры подключения добавлен признак "Разрешить ввод в поле "Профиль" и изменение профилей" SPultOnOffProfil.png При выборе подключения с этим установленным признаком, SPult ведёт себя так же, если бы SPult запускался с ключом -p (SPult.exe -p), т.е. доступно поле "Профиль" и пользователь может изменять профили в режиме "Настройка"
 

Вложения

  • SPultOnOffControlMenu.png
    SPultOnOffControlMenu.png
    16.5 KB · Просмотры: 1
  • SPultModify.png
    SPultModify.png
    15.2 KB · Просмотры: 1
  • SPultOnOffProfil.png
    SPultOnOffProfil.png
    24.9 KB · Просмотры: 3
При попытке распечатать журнал СПульт через Microsoft Print to PDF (сохранить в файл PDF) в Win 10, СПульт зависает наглухо.
MSprintToPDF.jpg
Из других программ всё работает.
 

Вложения

  • MSprintToPDF.jpg
    MSprintToPDF.jpg
    68 KB · Просмотры: 3
Последнее редактирование модератором:
revit написал(а):
При попытке распечатать журнал СПульт через Microsoft Print to PDF (сохранить в файл PDF) в Win 10, СПульт зависает наглухо.
Вложение IPB #2427
Из других программ всё работает.

Тоже наблюдал такое поведение, а фича востребованная выходит :rolleyes: .

Ещё вопрос по ошибкам А2, 22-Режим погрузки для УКЛ/УЛ и 55-Нажата кнопка "Двери" более 5 с., 128-Режим погрузка для ШУЛК32 вызывают звуковую сигнализацию в СПульт, совершенно излишнюю, так как это не аварии, а обычный - рабочий режим работы лифта, нельзя ли отключить на них звук?
 
revit написал(а):
При попытке распечатать журнал СПульт через Microsoft Print to PDF (сохранить в файл PDF) в Win 10, СПульт зависает наглухо.
Вложение IPB #2427
Из других программ всё работает.

После каких-то обновлений Windows 10 такой эффект появился. Исправить пока не удаётся.
Сейчас можно печатать, запустив SPult на Windows 7

Либо явным образом указав печать в файлProntToPDF.png, после чего нужно изменить тип файла на PDF ProntToPDF2.png

bosporsky написал(а):
Ещё вопрос по ошибкам А2, 22-Режим погрузки для УКЛ/УЛ и 55-Нажата кнопка "Двери" более 5 с., 128-Режим погрузка для ШУЛК32 вызывают звуковую сигнализацию в СПульт, совершенно излишнюю, так как это не аварии, а обычный - рабочий режим работы лифта, нельзя ли отключить на них звук?

Какие состояния в данной ситуации можно увидеть в панели состояния лифта ?
 

Вложения

  • ProntToPDF.png
    ProntToPDF.png
    13 KB · Просмотры: 1
  • ProntToPDF2.png
    ProntToPDF2.png
    46.7 KB · Просмотры: 1
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху