revit
Гуру
Ну вот вам приводили выше ссылки, что бывает в таких ситуациях. Если лифты не работают, а на компе при этом еще и норма, то надо идти и смотреть их состояние, какая ошибка и принимать меры к устранению подобных ситуаций!!!D_e_a_d написал(а):Позвонили жильцы с жалобой что оба лифта не работают. На компе норма. Лифты Шулк32 блоки 6.0. И потом лифтер сделала то что я писал выше два раза в подряд.
Дополнительно надо проверить состояние ЛБ-его прошивку, нврам. Может у вас в блоке диагностика частично отключена или бардак в нврам.
Что касается ШУЛК(М)ов то таки да, у них изредка бывают ситуации когда порт зависает и данных нет, на компе при этом -чисто. Это бывает обычно когда проходят короткие и резкие скачки напряжения. Сам был свидетелем подобной ситуации. Но при этом и лифт становится с различными ошибками , чаще с 93.
Но все равно -я противник дистанционного включения лифта силовым пускателем, особенно в современных лифтах с ЧП. Подобные действия расслабляют механиков, многие из которых и без того работают "толкачами". Все это в конечном итоге может привести к печальным последствиям.
Если есть необходимость в реальном отключении лифта на ночь, то для этого лучше применить реле отключающее вызова или специальные входы системы для дистанционного отключения лифта.
Последнее редактирование модератором: